W drzewie projektu mam (tak jak na załączonym obrazku) stronę projektu w R1 oraz w R2.
Jeżeli umieszczę strzałkę potencjałową na stronie w R1 o tej samej nazwie oraz w R2 to nie pojawia mi się odnośnik do strony.
Czy musze coś zmienić w opcjach żeby odnośnik do strony się pojawił ?
(Jeżeli strzałka jest na dwóch stronach np w R1 to odnośnik do strony się pojawia)
2021-09-16, 18:32 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-09-16, 18:49 przez pgra.)
(2021-09-16, 14:08)pwisniewski napisał(a): Nie pojawia ci się, bo przy takim ustawieniu projektu a domniemam, iż tak właśnie jest — nie powinny się te powiązania pokazać
ponieważ twoja strzałka potenciałowa na 1 stronie posiada pełne ID jako =S+R1-123 a na drugiej =S+R2-123
czyli są to różne odwołania
jak widzisz, różnią się miejscem montażu, czyli "+"
ustaw takie samo pełne ID i powiązanie się pojawi
Dziękuje za odpowiedź.
Można gdzieś w ustawieniach projektu zmienić ustawienia wyświetlania strzałek potencjałowych ? (tak żeby eplan nie wyświetlał miejsca montażu ?
Chciałbym żeby na stronie w której zmieniłem miejsce montażu eplan nie wyświetlał +R1-
Tak można na kilka sposobów, każde z nich ma swoje wady i zalety
1. zmienić we właściwościach projektu w strukturze jak strzałki mają być identyfikowane (znaczy według czego)
2. zmienić sposób wyświetlania właściwości ID w danej strzałce potenciałowej
3. zmienić strukturę strzałek i wyświetlanie
i pewnie jeszcze parę bym wymyślił
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk