• Witamy na stronie użytkowników oprogramowania EPLAN
  • Bierz czynnie udział w forum
  • Najnowszą wersją oprogramowania jest 2024
  • Nieaktywne konta będa usuwane
  • Nowy leyout programu znajdziesz od wersji 2022
  • Podziel się swoją opinią na temat forum
  • Klasyczny leyout programu jest tylko do wersji 2.9


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
poprawne wyświetlanie kabla wraz z ekranem
#1
Jak poprawnie pokazać kabel z ekranem ?


nic prostszego trzeba pamiętać tylko o jednej zasadzie :

Cytat:ID ekranu musi zawsze odpowiadać ID kabla do którego należy

trzymając się tej zasady zawsze otrzymamy poprawną generację kabla
czyli posiadając kabel
   
musimy pamiętać aby jego ekran otrzymał ID takie samo jak kabel na którym jest nałożony
   

jeżeli operacja jest wykonana poprawnie
w nawigatorze kabli uzyskamy podobny wynik
   

oczywiście dobrze by było aby w artykułach kabel posiadał swoje szablony funkcyjne co ułatwi ewentualne sprawdzenie projektu pod kątem zajętości żył, przydzielenia żył etc
   

posiadając już wprowadzone kable do projektu możemy wykonać zestawienia dla nich

np zestawienie dostępnych kabli
   

plan rozszycia kabli
   

lub plan podłączeń kabli
   

oczywiście przy dużych projektach i obfitych w kable, oraz częstych modyfikacjach ciężko jest zapanować nad jednoznacznością ID w kablach
ale i tutaj przychodzi nam EPLAN z pomocą
Możemy w wstępnym projektowaniu zgodnie z zasadą EPLAN`a "projektować z błędami" i na finalnym etapie przemianować wszystkie "ekrany" zgodnie z ID ich kabli
ale to już w innym przykładzie
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#2
Aby automatycznie przenieść ID kabla do ekranu należy postępować zgodnie z następującą procedurą Automatyczne przeniesienie ID kabla na przynależny mu ekranu
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#3
(2013-02-14, 10:25)pwisniewski napisał(a): Aby automatycznie przenieść ID kabla do ekranu należy postępować zgodnie z następującą procedurą Automatyczne przeniesienie ID kabla na przynależny mu ekranu

Witam,
jak mam postępować w przypadku, gdy kabel ma ekran uziemiony po obu stronach i ekran pokazuję po obu stronach, a we właściwościach ekranu jest zaznaczona funkcja "Dopuszczaj obustronnie położone ekranowanie"?

Jak wówczas mają przebiegać linie łączące definicję ekranu z zaciskami, by wygenerować prawidłowo zestawienia?
Pozdrawiam,
 
Odpowiedź
#4
(2017-08-28, 12:21)Zythaar napisał(a): Witam,
jak mam postępować w przypadku, gdy kabel ma ekran uziemiony po obu stronach i ekran pokazuję po obu stronach, a we właściwościach ekranu jest zaznaczona funkcja "Dopuszczaj obustronnie położone ekranowanie"?

Jak wówczas mają przebiegać linie łączące definicję ekranu z zaciskami, by wygenerować prawidłowo zestawienia?
Pozdrawiam,

jeżeli w definicji głównej zaznaczona jest opcja <20063> Dopuszczaj dwustronnie położone ekranowanie to w postępowaniu nic sie nie zmienia
trzeba tylko zwrócić uwagę na zastosowany "trójnik" tak aby poprawnie określić cel  1 oraz 2
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#5
Witam,
rzeczywiście wstawienie trójnika powoduje prawidłowe generowanie połączeń. Jednak konieczne jest narysowanie dwóch "pętli" definicji ekranu po obu stronach kabla. Jaki szablon funkcyjny dla kabla jest wymagany w tym przypadku? Ekran nie przechodzi przez linię definicji kabla, więc jedyne, co mogę zrobić, to umieścić punkt definicji połączeń na linii łączącej ekrany. Efekt, wraz z rysunkiem i nawigatorem w załączniku.
Pozdrawiam,


Załączone pliki Miniatury
   
 
Odpowiedź
#6
(2017-08-28, 14:39)Zythaar napisał(a): Witam,
rzeczywiście wstawienie trójnika powoduje prawidłowe generowanie połączeń. Jednak konieczne jest narysowanie dwóch "pętli" definicji ekranu po obu stronach kabla. Jaki szablon funkcyjny dla kabla jest wymagany w tym przypadku? Ekran nie przechodzi przez linię definicji kabla, więc jedyne, co mogę zrobić, to umieścić punkt definicji połączeń na linii łączącej ekrany. Efekt, wraz z rysunkiem i nawigatorem w załączniku.
Pozdrawiam,

nie do końca 
taki sam efekt uzyskasz z jedną prezentacją ekranu jak i dwoma 
z linią definicji kabla i ekranu jak i sama linią definicji ekranu 

w załączeniu przykładowe hipotetyczne połączeni kabla (takie samo w 4 możliwych prezentacjach 

   
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#7
Witam, pozwolę sobie nawiązać do tematu z tym że chodzi o kabel ekranowany z symetrycznym rozłożeniem żył (np. ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB, nr kat. 0036441). Jak w prosty sposób przedstawić 3 żyły GNYE?

   
 
Odpowiedź
#8
(2019-11-08, 15:29)j_k_82 napisał(a): Witam, pozwolę sobie nawiązać do tematu z tym że chodzi o kabel ekranowany z symetrycznym rozłożeniem żył (np. ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB, nr kat. 0036441). Jak w prosty sposób przedstawić 3 żyły GNYE?

ogólnie jest z tym problem 
eplan miał problem z pokazywaniem wielokrotnych połączeń w sposób prosty 

ostatnio coś mi się rzuciło w oczy że (bodajrze w wersji 2.9 - ale nie potwierdzę tego teraz) miało się coś zmienić 

ogólnie w obecnych wersjach eplana musisz "pokazać" te połączenia - czy to w sposób logiczny czy graficzny nie ma to znaczenia - ale dla poprawności generacji muszą być zdefiniowane te połączenia
   
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#9
(2019-11-12, 09:42)pwisniewski napisał(a): ogólnie jest z tym problem 
eplan miał problem z pokazywaniem wielokrotnych połączeń w sposób prosty 

ostatnio coś mi się rzuciło w oczy że (bodajrze w wersji 2.9 - ale nie potwierdzę tego teraz) miało się coś zmienić 

ogólnie w obecnych wersjach eplana musisz "pokazać" te połączenia - czy to w sposób logiczny czy graficzny nie ma to znaczenia - ale dla poprawności generacji muszą być zdefiniowane te połączenia

Sposób graficzny jest dla mnie jak najbardziej zrozumiały, natomiast jak wykonać to w sposób logiczny?
 
Odpowiedź
#10
Musisz połączyć dwa urządzenia
w menu masz do tego polecenie - połącz urządzenia
Dokładniej mogę ci to opisać jak wrócę z targów

Klepane w biegu palcem po szybie
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
  


Skocz do: