Logika przyłącza
#1
Eplan P8  
Możecie mi pomóc w znalezieniu odpowiedzi dlaczego poniższe potencjały wychodzące z transformatora nie przechodzą przez kolejne elementy?
Warstwy ustawione: L-czarny, N-niebieski, autopołączenia-czerwony.
Jeśli za zaciskami coś dodam, to potencjał N również nie przejdzie dalej (za zaciskami będzie czerwona linia).
W transformatorze zmieniłem tylko typ potencjału przyłącza 2 i 4 z niezdefiniowanych na L i N.

Dodam jeszcze, że gdybym nic nie zmieniał w transformatorze, a zaraz za nim dodał punkt definicji potencjału, to wtedy te potencjały przechodzą przez kolejne elementy.

   
 
Odpowiedź
#2
(2014-11-20, 01:36)LeBmo napisał(a): Możecie mi pomóc w znalezieniu odpowiedzi dlaczego poniższe potencjały wychodzące z transformatora nie przechodzą przez kolejne elementy?
Warstwy ustawione: L-czarny, N-niebieski, autopołączenia-czerwony.
Jeśli za zaciskami coś dodam, to potencjał N również nie przejdzie dalej (za zaciskami będzie czerwona linia).
W transformatorze zmieniłem tylko typ potencjału przyłącza 2 i 4 z niezdefiniowanych na L i N.

Dodam jeszcze, że gdybym nic nie zmieniał w transformatorze, a zaraz za nim dodał punkt definicji potencjału, to wtedy te potencjały przechodzą przez kolejne elementy.

odpowiedź jest prosta
to co zrobiłeś nie było definicją potencjału "w połączeniach" w sensie jej definicji tylko definicją jaki potencjał ma być w przyłączu urządzenia
dlatego tyko to jedno połączenie jest kolorowane i nie "przechodzi przez inne elementy"
zauważ iż pozostałe elementy nie mają zdefiniowanego "potencjału" na swoich przyłączach (są jako niezdefiniowane) stąd eplan nie ma informacji o typie połączenia i jego potencjale

dodatkowo jeżeli połączymy "definicję typu potencjału" z "definicją potencjału" następuje sprawdzanie poprawności połączeń czy aby na pewno "typ potencjału" zgadza się z "typem przyłącza potencjału "
co umożliwia nam sprawdzenie czy gdzieś nie mamy np podłączonego N do L
   
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#3
Czyli gdyby każdy symbol miał zdefiniowane co może się pojawić na jego przyłączach to nie da się podłączyć bez "alarmu" innego potencjału - super.

A ja sobie pomyślałem, że dzięki temu zabiegowi nie będę musiał definiować potencjałów na połączeniach za symbolami.
No cóż, wygląda na to, że chciałem skorzystać ze zwykłego czajnika stawiając go w miejsce elektrycznego - i się woda nie zagotowała ;-)

Dziękuję za wyjaśnienie.
 
Odpowiedź
#4
(2014-11-20, 13:40)LeBmo napisał(a): A ja sobie pomyślałem, że dzięki temu zabiegowi nie będę musiał definiować potencjałów na połączeniach za symbolami.

pod warunkiem że w całym "torze" będziesz miał po definiowane te same "potencjały przyłączy" to zadziała
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#5
W takim razie wklejenie od czasu do czasu definicji potencjału będzie jednak łatwiejsze Smile
 
Odpowiedź
#6
(2014-11-20, 13:49)LeBmo napisał(a): W takim razie wklejenie od czasu do czasu definicji potencjału będzie jednak łatwiejsze Smile

to na pewno Wink
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni