Witam na forum
Proponuję zadawać pytania pojedynczo każde w osobnym wątku pozwoli to później innym osobom odnalezienie podobnego tematu
a teraz do twoich pytań
eplan 1.8.5 to już dość leciwa wersja proponował bym przejść na wersje aktualne (2.3; 2.4; 2.5)
jeżeli chodzi o skrzynki blackbox i strukturalne nic się nie zmieniło od wersji 5.x
a teraz do rzeczy małe wyjaśnienie skrzynki strukturalne odpowiadają BlackBox`om tylko w odniesieniu do właściwości graficznych, mogą mieć ID, ale nie są zasobami, czyli nie mogą mieć numeru artykułu.
Daje nam to możliwość przypisania wszystkiego, co znajduje się w obrębie skrzynki strukturalnej, do innego bloku oznaczenia, niż ten, który jest podany we właściwościach strony. Symbole graficzne mają wtedy takie samo odniesienie do skrzynki strukturalnej, jak w innych przypadkach w stosunku do strony.
to tyle w kwestii wyjaśnienia terminologii powinno być wszystko jasne
teraz musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy ma to mieć przypisany artykuł czy nie, i co chcesz osiągnąć wynikowo i będziesz wiedział czy korzystać z blackbox`a czy skrzynki strukturalnej czy może tylko z grafiki
co do oznaczeń to wszystko jest uzależnione na podstawie której normy tworzysz schematy
obecnie powinno korzystać się z IEC 81346 ale dalej często używana jest PN-EN 61346
To co spotkałeś w oznaczeniu 20F2 często w eplanie oznacza -> strona 20 urządzenie ochronne (np. bezpiecznik) w 2 kolumnie na stronie
choć też często jest to modyfikowane i oznacza -> strona 20 urządzenie ochronne (np. bezpiecznik) 2 na stronie
często są równoważne te zapisy choć nie zawsze i trzeba dobrze przeanalizować konkretny przypadek, i wersja 1 jest częściej spotykana
jeżeli chodzi o zmianę sposobu numeracji to dokonujesz tego w ustawieniach projektu dla numerowania online (i offline dla późniejszych przenumerowań)
Proponuję zadawać pytania pojedynczo każde w osobnym wątku pozwoli to później innym osobom odnalezienie podobnego tematu
a teraz do twoich pytań
eplan 1.8.5 to już dość leciwa wersja proponował bym przejść na wersje aktualne (2.3; 2.4; 2.5)
jeżeli chodzi o skrzynki blackbox i strukturalne nic się nie zmieniło od wersji 5.x

a teraz do rzeczy małe wyjaśnienie skrzynki strukturalne odpowiadają BlackBox`om tylko w odniesieniu do właściwości graficznych, mogą mieć ID, ale nie są zasobami, czyli nie mogą mieć numeru artykułu.
Daje nam to możliwość przypisania wszystkiego, co znajduje się w obrębie skrzynki strukturalnej, do innego bloku oznaczenia, niż ten, który jest podany we właściwościach strony. Symbole graficzne mają wtedy takie samo odniesienie do skrzynki strukturalnej, jak w innych przypadkach w stosunku do strony.
to tyle w kwestii wyjaśnienia terminologii powinno być wszystko jasne
teraz musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy ma to mieć przypisany artykuł czy nie, i co chcesz osiągnąć wynikowo i będziesz wiedział czy korzystać z blackbox`a czy skrzynki strukturalnej czy może tylko z grafiki
co do oznaczeń to wszystko jest uzależnione na podstawie której normy tworzysz schematy
obecnie powinno korzystać się z IEC 81346 ale dalej często używana jest PN-EN 61346
To co spotkałeś w oznaczeniu 20F2 często w eplanie oznacza -> strona 20 urządzenie ochronne (np. bezpiecznik) w 2 kolumnie na stronie
choć też często jest to modyfikowane i oznacza -> strona 20 urządzenie ochronne (np. bezpiecznik) 2 na stronie
często są równoważne te zapisy choć nie zawsze i trzeba dobrze przeanalizować konkretny przypadek, i wersja 1 jest częściej spotykana
jeżeli chodzi o zmianę sposobu numeracji to dokonujesz tego w ustawieniach projektu dla numerowania online (i offline dla późniejszych przenumerowań)
potrzebne miejsce w chmurze ?