2017-11-06, 10:08
(2017-11-05, 21:18)kam_sk1 napisał(a): Witam.
Może już na forum był poruszany podobny jeśli tak to z góry przepraszam.
Problem dotyczy kolorowania połączeń autoconectingu pomiędzy listwami.
Czy ktoś miał może podobny problem.
Dodam, że jak wstawię jakieś urządzenie między górnymi mostkami między zaciski 1-2-3 np. zabezpieczenie to problem znika i EPLAN koloruje linie prawidłowo, problem pojawia się w momencie mostkowania zacisków między sobą.
Kam_sk1
zacznijmy od początku
co do "kolorowania" to brak informacji
czy kolory są brane z warstwy, czy może definiowane w punkcie czy w potencjale etc
czy w torze danego połączenia ad potencjału są wszędzie zdefiniowane poprawnie "potencjały"
czy aby nie zwierasz czasami dwóch potencjałów gdzieś?
możliwości dla czego tak się dzieje jest sporo więc trudno cokolwiek wywróżyć z 2 zrzutów ekranu
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
załóż konto na DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk