(2020-07-07, 12:23)cosntantine168 napisał(a): Witam serdecznie,
Mam problem z oznaczaniem połączeń. Mam stronę na której jest dystrybucja 24VDC na inne strony, tj rozdzieliłem 24VDC na złączkach bezpiecznikowych, z każdego bezpiecznika wychodzi strzałka potencjałowa oznaczona 24VDC-1 do 24VDC-10. Przy oznaczeniu eplan przyjmuje oznaczenie od strony źródła, a nie od celu. Format oznaczania mam ustawiony - strona (od celu) - podlicznik. Jednakże eplan oznacza połączenia od strony na której jest zasilacz. Proszę o pomoc.
nie wiedzę całości twojego projektu ale podejrzewam iż problem leży w zrozumieniu mechanizmu działania eplana
a więc źródło i cel w eplanie definiowane jest "alfanumerycznie" czyli kto jest "pierwszy" jest źródłem
kierunek strzałki tu nie ma znaczenia, jest tylko graficzną prezentacją przerwania i nie determinuje "źródła czy celu" w logice
i teraz jeżeli twoje elementy mają a na pewno mają pierwsza "pozycję" w ID niż listwa, ponieważ listwa jest przeważnie oznaczana jako X czyli na końcu alfabetu, a pozostałe elementy i ich ID jest alfanumerycznie wczesnej dlatego w twoim wypadku powinny być od źródła a nie od celu
mam nadzieję że jest to zrozumiałe