2014-11-20, 08:20
(2014-11-20, 01:36)LeBmo napisał(a): Możecie mi pomóc w znalezieniu odpowiedzi dlaczego poniższe potencjały wychodzące z transformatora nie przechodzą przez kolejne elementy?
Warstwy ustawione: L-czarny, N-niebieski, autopołączenia-czerwony.
Jeśli za zaciskami coś dodam, to potencjał N również nie przejdzie dalej (za zaciskami będzie czerwona linia).
W transformatorze zmieniłem tylko typ potencjału przyłącza 2 i 4 z niezdefiniowanych na L i N.
Dodam jeszcze, że gdybym nic nie zmieniał w transformatorze, a zaraz za nim dodał punkt definicji potencjału, to wtedy te potencjały przechodzą przez kolejne elementy.
odpowiedź jest prosta
to co zrobiłeś nie było definicją potencjału "w połączeniach" w sensie jej definicji tylko definicją jaki potencjał ma być w przyłączu urządzenia
dlatego tyko to jedno połączenie jest kolorowane i nie "przechodzi przez inne elementy"
zauważ iż pozostałe elementy nie mają zdefiniowanego "potencjału" na swoich przyłączach (są jako niezdefiniowane) stąd eplan nie ma informacji o typie połączenia i jego potencjale
dodatkowo jeżeli połączymy "definicję typu potencjału" z "definicją potencjału" następuje sprawdzanie poprawności połączeń czy aby na pewno "typ potencjału" zgadza się z "typem przyłącza potencjału "
co umożliwia nam sprawdzenie czy gdzieś nie mamy np podłączonego N do L