(2014-11-26, 15:39)LeBmo napisał(a): Co jest nie tak?
ogólnie pewne zboczenie
ad transformatora separującego i normy PN HD 60364 4-41 i 7-701Cytat:Za N mam listwę zaciskową, a z listwy leci dalej już na odbiory.
W transformatorze mam wszystkie przyłącza "niezdefiniowane" (oprócz PE).
no to na tej listwie w tej jednej klemie zmień logikę tak aby potencjał nie prowadził do tego przyłącza
następnie zdefiniuj potencjał N na jednym z pozostałych połączeń N
wtedy będziesz miał PE potencjał do trafa separującego i jednej klemy, a z pozostałych będziesz miał już N