Powiązanie (funkcja główna/poboczna). Jak usunąć wyświetlanie niektórych?
#1
Eplan P8  
Do rozłącznika serwisowego zachciało mi się dodać zacisk PE i ekranu, bo coś trzeba zrobić z przerwanym ekranem i żyłą PE chociażby po to żeby się nie wyświetlało od stycznika do silnika, skoro po drodze jest rozłącznik.

Obok standardowego 128 / Q3 uplasowałem obustronne przyłącze urządzenia, opisałem tym samym ID i zadowolony. Mam jeszcze styk dodatkowy do potwierdzenia załączenia rozłącznika i jego powiązanie wyświetla się obok elementu głównego - tak ma być. Niestety obok wyświetla się również powiązanie do zacisku PE i ekranu - to chciałbym ukryć. Jest taka możliwość?

I przy okazji, macie inne ciekawsze rozwiązania?

   
 
Odpowiedź
  


Wiadomości w tym wątku
Powiązanie (funkcja główna/poboczna). Jak usunąć wyświetlanie niektórych? - przez LeBmo - 2015-02-26, 21:52

Podobne wątki
Wątek Autor Odpowiedzi Wyświetleń Ostatni post
EplanP8 Funkcja główna zacisków kam_sk1 3 2 153 2019-05-06, 07:10
Ostatni post: pawel.zajac@tme.pl
  tekst funkcyjny - funkcja a funkcja główna pwisniewski 0 1 683 2012-10-01, 19:58
Ostatni post: pwisniewski

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości