Witam,
Robię projekt na Flex IO A-B. Mam makro do 1794-IB16. Nie mogę sobie poradzić z przeglądem wejść. Mimo że teksty funkcji są poprawnie napisane z łamaniem do następnego wiersza. w przeglądzie wejść wyświetlają się ciągiem. Czy można to jakoś zmienić?
 
Odpowiedź
#2
(2016-05-12, 19:53)keefas napisał(a): Witam,
Robię projekt na Flex IO A-B. Mam makro do 1794-IB16. Nie mogę sobie poradzić z przeglądem wejść. Mimo że teksty funkcji są poprawnie napisane z łamaniem do następnego wiersza. w przeglądzie wejść wyświetlają się ciągiem. Czy można to jakoś zmienić?

Eplan usuwa załamania w tekstach funkcyjnych automatycznych zrób to przez ramkę pozycji. Z tego co widzę to chyba przerabiałeś makro dodając tekst funkcyjny automatyczny. 
Kliknij na dane wejście - właściwości - wyświetlanie - i dla tekstu funkcyjnego automatycznego np:
Aktywuj ramkę pozycji: zaznacz
Rysuj ramkę pozycji: nie
Szerokość, wysokość- wpisz jaka ci pasuje
stała szerokość tekstu zaznacz
Nie dziel słów -zaznacz
Później skopiuj format na pozostałe wejścia
 