Wyświetlanie przyłącza docelowego w przeglądzie PLC Boxa
#1
EplanP8 
To mój pierwszy post w związku z czym na wstępie witam wszystkich forowiczów.

Teraz do rzeczy. W załączeniu wycinek ze strony typu "Przegląd" na której przy zaciskach umieszczonych w PLC Boxie wyświetlane są adresy. Wykonano to za pomocą parametru <20048> Nazwa przyłącza docelowego (pełna).

Chodziłoby o usunięcie z tych adresów informacji o obszarze DIN (miejsca montażu) w którym dane zaciski się znajdują (połączenie sterownik - zacisk wykonywane jest zawsze w obrębie tej samej szafy więc w tym przypadku informacja "+FW4" jest zbędna) - coś na kształt funkcjonalności:
Ukryj oznaczenia struktury >> Sprawdź porównując z obiektem nagłówka w Wyprowadź dane na strony.

Ma ktoś jakiś pomysł jak to wykonać?

Pozdrawiam


Załączone pliki Miniatury
   
 
Odpowiedź
#2
(2015-11-01, 10:06)b_bogdzinski napisał(a): To mój pierwszy post w związku z czym na wstępie witam wszystkich forowiczów.

Teraz do rzeczy. W załączeniu wycinek ze strony typu "Przegląd" na której przy zaciskach umieszczonych w PLC Boxie wyświetlane są adresy. Wykonano to za pomocą parametru <20048> Nazwa przyłącza docelowego (pełna).

Chodziłoby o usunięcie z tych adresów informacji o obszarze DIN (miejsca montażu) w którym dane zaciski się znajdują (połączenie sterownik - zacisk wykonywane jest zawsze w obrębie tej samej szafy więc w tym przypadku informacja "+FW4" jest zbędna) - coś na kształt funkcjonalności:
Ukryj oznaczenia struktury >> Sprawdź porównując z obiektem nagłówka w Wyprowadź dane na strony.

Ma ktoś jakiś pomysł jak to wykonać?

Pozdrawiam

zacznijmy od tego która wersja eplan`a 

i teraz parę pytań pomocniczych 

Jak jest skonfigurowany projekt (struktury projektu, struktury stron, struktury elementów etc)
Z jakiego szablonu formularza skorzystano (przerobiony jakiś standardowy czy tworzony własny)
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#3
EPLAN 2.0 SP1
W załączeniu screeny z przykładową strukturą projektu.
Wyświetlanie adresów przy zaciskach PLC zostało wykonane za pomocą właściwości bloków a nie formularza. Standardowo wykonuje to za pomocą formularza (tabela połączeń) ale w tym przypadku potrzebuję właśnie takiej graficznej prezentacji.
Realizacja tego wygląda w taki sposób, że narysowane jest urządzenie (patrz załącznik) którego poszczególne zaciski wykorzystywane są na schematach wielokreskowych. Wyświetlanie adresów oraz innych parametrów wykonane jest jak już wspomniałem za pomocą właściwości bloków.
Chodziłoby o to, żeby w momencie kiedy urządzenie (PLC) oraz element docelowy (np. zacisk listwy zaciskowej) umieszczone są w tej samej lokalizacji (w tym samym obszarze DIN) to żeby na tym przeglądzie PLC (załącznik) przy adresie przyłącza docelowego nie wyświetlała się informacja o lokalizacji - w przypadku nadesłanego załącznika będzie to +FS403.


Załączone pliki Miniatury
   
 
Odpowiedź
#4
(2015-11-02, 11:20)b_bogdzinski napisał(a): W załączeniu screeny z przykładową strukturą projektu.
Wyświetlanie adresów przy zaciskach PLC zostało wykonane za pomocą właściwości bloków a nie formularza. Standardowo wykonuje to za pomocą formularza (tabela połączeń) ale w tym przypadku potrzebuję właśnie takiej graficznej prezentacji.
Realizacja tego wygląda w taki sposób, że narysowane jest urządzenie (patrz załącznik) którego poszczególne zaciski wykorzystywane są na schematach wielokłoskowych. Wyświetlanie adresów oraz innych parametrów wykonane jest jak już wspomniałem za pomocą właściwości bloków.
Chodziłoby o to, żeby w momencie kiedy urządzenie (PLC) oraz element docelowy (np. zacisk listwy zaciskowej) umieszczone są w tej samej lokalizacji (w tym samym obszarze DIN) to żeby na tym przeglądzie PLC (załącznik) przy adresie przyłącza docelowego nie wyświetlała się informacja o lokalizacji - w przypadku nadesłanego załącznika będzie to +FS403.

bardziej chodziło mi o konfigurację struktury (co jest opisowo a co jest identyfikująco) 
ale do rzeczy 
do graficznej reprezentacji nic nie mam 

co do samej właściwości 20048 według opisu składa się ona z "identyfikatora aparatu i oznaczenia przyłącza. W przypadku zacisków, styków wtyczki zamiast oznaczenia przyłącza wyświetlane jest oznaczenie zacisków lub styków wtyczki"
tak więc nie powinno się ci wyświetlać oznaczenia miejsca montażu
no chyba że jest on identyfikujący i masz różne dla schematu wielokreskowego i przeglądu - sprawdź to 

Najprościej by było oczywiście jeżeli możesz 
abyś przesłał przykład (makro) stron z schematem i przeglądem 
a najlepiej backup projektu z tymi 2 stronami (aby wyeliminować inne ustawienia projektu) wtedy będę ci w stanie więcej pomóc 

jest jeszcze 2 możliwość - poskładaj sobie sam to co potrzebujesz np 
ID widoczne urządzenia + nr przyłącza i to wyświetl jako właściwość bloku 
jest może więcej roboty ale często unikniesz rożnych niedopatrzeń projektowych
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#5
po przejrzeniu przesłanego przykładu (nie będę się czepiał złego typu strony bo to twój projekt Wink

w tym wypadku w właściwościach bloku zaznacz opcję "porównaj z warstwą nadrzędną"

czyli przykładowo zmień z [20203,1,1<20211,1,1<20048,0,0,0,0,0,0,0,0,pl_PL,0,0,0,0,0>>] na [20203,1,1<20211,1,1<20048,0,0,0,1,0,0,0,0,pl_PL,0,0,0,0,0>>] 

spowoduje to pominięcie tych samych struktur  i będzie wyglądało mniej więcej tak 
   

oczywiście musisz to wykonać dla każdej właściwości bloku jaką używasz
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#6
(2015-11-02, 13:48)pwisniewski napisał(a): po przejrzeniu przesłanego przykładu (nie będę się czepiał złego typu strony bo to twój projekt Wink

w tym wypadku w właściwościach bloku zaznacz opcję "porównaj z warstwą nadrzędną"

czyli przykładowo zmień z [20203,1,1<20211,1,1<20048,0,0,0,0,0,0,0,0,pl_PL,0,0,0,0,0>>] na [20203,1,1<20211,1,1<20048,0,0,0,1,0,0,0,0,pl_PL,0,0,0,0,0>>] 

spowoduje to pominięcie tych samych struktur  i będzie wyglądało mniej więcej tak 


oczywiście musisz to wykonać dla każdej właściwości bloku jaką używasz

Projekt stworzony "na kolanie" do celów testowych...
Niemniej dzięki za pomoc!
 
Odpowiedź
  