2016-08-25, 09:27
(2016-08-25, 09:12)pwisniewski napisał(a): Jak by sie powiększało to bym nie pisał - podlinkowałeś do miniaturek zamiast do plików nieważne
zauważyłeś iż zacisk X10:5 który pokazujesz iż się nie dodał należny do lokalizacji ET1 urządzenia EB1 czyli =EB1+WT1-X10
a listwa X10 którą przytoczyłeś jako dodaną to urządzenie EB1 w lokalizacji ET2 czyli =EB1+ET2-X10
Ano widze o co chodzi. Dzięki. Przeszkadzało to iż miałem schemat wielokreskowy z zaciskami listwy -X10. Rozumiem że listw jako tako się nie rysuje w schemacie wielokreskowym tylko dodaje zaciski a listwę generuje program? Drugie pytanie apropos listw zaciskowych. Mam taką oto listwę:
[Obrazek: 201608250_ahherss.jpg]
Jaki symbol lub jak stworzyć taką listwę w eplanie. Problemem dla mnie jest to że od dołu wychodzą po 2 przewody, jak to oznaczyć? Wogóle jak zaznaczać w eplanie że jakiś przewód przychodzi z góry bądz dołu listwy. A to rysunek z sygnałami tej listwy:
[Obrazek: XS31-XS32_ahherah.jpg]