2017-09-25, 21:35
(2017-09-25, 07:59)pwisniewski napisał(a): Sorki że dopiero teraz ale gdzieś mi post uciekł
co do twojego problemu to wszystko zależy jak masz skonfigurowany projekt i generacje formularzy do niego
niestety zmiana miejsca montażu (+) czy to innego identyfikującego obszaru (np. urządzenie "=" itp) będzie powodować konieczność ponownej generacji
jak również nieliczne formularze wymagają ponownej generacji bo aktualizacja nie zadziała ale to już inna sprawa
w twoim wypadku wystarczy odpowiednio skonfigurować szablony zestawień aby projekt był poprawnie generowany, i wtedy przy zmianie identyfikującego np miejsca montażu (+) zostanie prze generowany (np przez zestaw projekt) co spowoduje aktualizację/generację ponowną wszystkich zestawień w projekcie
mam nadzieję że nie wyszło masło maślane
Dzięki za odpowiedź.
W przypadku listew zaciskowych szablony działają bardzo dobrze natomiast problem zaczyna się w przypadku planów podłączeń urządzeń oraz zestawień zacisków PLC ponieważ zestawienia te są plasowane na stronie ręcznie (kilka aparatów na jednej stronie) - w tym przypadku przy prze generowaniu zestawień za pomocą szablonu każdy aparat umieszczany jest na oddzielnej stornie.
Czy jest możliwość żeby w szablonie umieścić informacje o dokładnym rozmieszczeniu na stronie poszczególnych zestawień osadzonych (schematów montażowych aparatów)?