Listwa zaciskowa wielopoziomowa - artykuł
#1
Eplan P8  
Witam,
Szanowni koledzy jak podejść do tematu listwy zaciskowej o wielu poziomach i przypisania artykułu do zacisków? Jak oznaczać takie listwy zaciskowe? Chodzi o to, że zacisków jest kilka a artykuł jeden. Jak to powiązać ze sobą?
 
Odpowiedź
#2
Budując listwę poziomową jeden z plasowanych zacisków powinien być zaznaczony we właściwościach jako "Zacisk główny", a pozostałe nie. Możesz uzupełnić wtedy zacisk główny o artykuł.
Każdy zacisk powinien mieć też wpisany swój poziom (1, 2, 3...) we właściwościach w komórce "Poziom".

   

Zaciski muszą mieć to samo ID żeby należeć do tej samej listwy zaciskowej, a w grupowaniu pięter zacisków (przyporządkowaniu pięter do danego zacisku) pomaga "Edytuj" - PPM w nawigatorze listwy zaciskowej.
 
Odpowiedź
  