Tworzenie listwy zaciskowej
#1
Witam, mam pytanie odnośnie tworzenia listwy zaciskowej przez generacje planu podłączeń zacisków. Otóż dodają mi się tam łączone elementy ale nie wszystkie, ten na poniższym obrazku nie dodał się, dlaczego?
[Obrazek: pyt1png_ahhehep.png]

Tutaj natomiast przykład który dodał się do listwy -X10
[Obrazek: pyt2png_ahheher.png]


A tak wygląda listwa:
[Obrazek: pyt3png_ahhehex.png]
 
Odpowiedź
#2
Po pierwsze wstaw zdjęcia w wielkości większej niż znaczek pocztowy bo nic z nich nie da się wywnioskować
po drugie prześledzić logikę połączeń czy jest poprawna 
po trzecie sprawdzić w nawigatorze zacisków czy przy tych problematycznych klemach występują w ogóle jakieś połączenia etc 

tyle jestem wstanie ci pomóc nie widząc w czym tak naprawdę jest problem
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#3
(2016-08-25, 08:37)pwisniewski napisał(a): Po pierwsze wstaw zdjęcia w wielkości większej niż znaczek pocztowy bo nic z nich nie da się wywnioskować
po drugie prześledzić logikę połączeń czy jest poprawna 
po trzecie sprawdzić w nawigatorze zacisków czy przy tych problematycznych klemach występują w ogóle jakieś połączenia etc 

tyle jestem wstanie ci pomóc nie widząc w czym tak naprawdę jest problem

Panie kolego, jak klikniesz na zdjęcie to ci się nie powiększa? Bo u mnie tak  Blush
 
Odpowiedź
#4
(2016-08-25, 08:58)grigor252 napisał(a): Panie kolego, jak klikniesz na zdjęcie to ci się nie powiększa? Bo u mnie tak  Blush

Jak by sie powiększało to bym nie pisał - podlinkowałeś do miniaturek zamiast do plików nieważne 

zauważyłeś iż zacisk X10:5 który pokazujesz iż się nie dodał należny do lokalizacji ET1 urządzenia EB1 czyli =EB1+WT1-X10
a listwa X10 którą przytoczyłeś jako dodaną to urządzenie EB1 w lokalizacji ET2 czyli =EB1+ET2-X10
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#5
(2016-08-25, 09:12)pwisniewski napisał(a): Jak by sie powiększało to bym nie pisał - podlinkowałeś do miniaturek zamiast do plików nieważne 

zauważyłeś iż zacisk X10:5 który pokazujesz iż się nie dodał należny do lokalizacji ET1 urządzenia EB1 czyli =EB1+WT1-X10
a listwa X10 którą przytoczyłeś jako dodaną to urządzenie EB1 w lokalizacji ET2 czyli =EB1+ET2-X10

Ano widze o co chodzi. Dzięki. Przeszkadzało to iż miałem schemat wielokreskowy z zaciskami listwy -X10. Rozumiem że listw jako tako się nie rysuje w schemacie wielokreskowym tylko dodaje zaciski a listwę generuje program? Drugie pytanie apropos listw zaciskowych. Mam taką oto listwę:
[Obrazek: 201608250_ahherss.jpg]
Jaki symbol lub jak stworzyć taką listwę w eplanie. Problemem dla mnie jest to że od dołu wychodzą po 2 przewody, jak to oznaczyć? Wogóle jak zaznaczać w eplanie że jakiś przewód przychodzi z góry bądz dołu listwy. A to rysunek z sygnałami tej listwy:
[Obrazek: XS31-XS32_ahherah.jpg]
 
Odpowiedź
#6
(2016-08-25, 09:27)grigor252 napisał(a): Ano widze o co chodzi. Dzięki. Przeszkadzało to iż miałem schemat wielokreskowy z zaciskami listwy -X10. Rozumiem że listw jako tako się nie rysuje w schemacie wielokreskowym tylko dodaje zaciski a listwę generuje program?

nie do końca
zaciski rysujesz w schemacie - program musi wiedzieć co do nich jest podłączone
generacja to tylko zebranie w jednym miejscu tego co ejst na schematach porozrzucane i prezentacja tego w przyjazny sposób


Cytat:Drugie pytanie apropos listw zaciskowych. Mam taką oto listwę:
[Obrazek: 201608250_ahherss.jpg]
Jaki symbol lub jak stworzyć taką listwę w eplanie.

przykładowo możesz skorzystać z symboli X3_NB lub X3_B albo z zacisków częściowych


Cytat:Problemem dla mnie jest to że od dołu wychodzą po 2 przewody, jak to oznaczyć? Wogóle jak zaznaczać w eplanie że jakiś przewód przychodzi z góry bądz dołu listwy. A to rysunek z sygnałami tej listwy:
[Obrazek: XS31-XS32_ahherah.jpg]

każda klema ma w logice możliwość ustawienia zacisku typu wewnętrznego i zewnętrznego (czyli określenia strony przyłączenia) 
dla przykładu zdjęcia z foto symbol i ustawienie klemy 
   
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#7
(2016-08-25, 09:55)pwisniewski napisał(a): nie do końca
zaciski rysujesz w schemacie - program musi wiedzieć co do nich jest podłączone
generacja to tylko zebranie w jednym miejscu tego co ejst na schematach porozrzucane i prezentacja tego w przyjazny sposób



przykładowo możesz skorzystać z symboli X3_NB lub X3_B albo z zacisków częściowych



każda klema ma w logice możliwość ustawienia zacisku typu wewnętrznego i zewnętrznego (czyli określenia strony przyłączenia) 
dla przykładu zdjęcia z foto symbol i ustawienie klemy 

Okej, juz rozumiem o co chodzi z listwami. Skąd wziąć te zaciski które pokazałeś. W menu symbole nie mam ich mam tylko X(jednostronny) i X2(przelotowy). Może dasz rade udostępnić swoją bibliotekę symboli?
 
Odpowiedź
#8
Musisz zaktualizować sobie program do nowszej wersji - odpowiedzi jeżeli ktoś nie podaje wersji z jakiej korzysta daje w najnowszej wersji programu
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#9
(2016-08-25, 10:31)pwisniewski napisał(a): Musisz zaktualizować sobie program do nowszej wersji - odpowiedzi jeżeli ktoś nie podaje wersji z jakiej korzysta daje w najnowszej wersji programu

No ja mam wersję, eplan p8 2.1 SP1, bardzo bym prosił o odpowiedz w tej wersji bo nie mam możliwości aktualizacji do nowszej
 
Odpowiedź
#10
(2016-08-25, 12:13)grigor252 napisał(a): No ja mam wersję, eplan p8 2.1 SP1, bardzo bym prosił o odpowiedz w tej wersji bo nie mam możliwości aktualizacji do nowszej

Nie mam teraz zainstalowanej wersji 2.1
ale z tego co pamiętam to symbol X3_B/NB występował już w tej bazie symboli niech ktoś kto ma wersję 2.1 potwierdzi
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#11
(2016-08-25, 12:38)pwisniewski napisał(a): Nie mam teraz zainstalowanej wersji 2.1
ale z tego co pamiętam to symbol X3_B/NB występował już w tej bazie symboli niech ktoś kto ma wersję 2.1 potwierdzi

[Obrazek: symbolepn_ahhesre.png]
Niestety u mnie są tylko takie, może mógłbym prosić kogoś o przesłanie swojej biblioteki badz radę gdzie mogę znalezc w jakiejś bazie w internecie. Dodałem wszystkie biblioteki jakie miałem w folderze instalacyjnym eplana
 
Odpowiedź
#12
(2016-08-25, 13:05)grigor252 napisał(a): [Obrazek: symbolepn_ahhesre.png]
Niestety u mnie są tylko takie, może mógłbym prosić kogoś o przesłanie swojej biblioteki badz radę gdzie mogę znalezc w jakiejś bazie w internecie. Dodałem wszystkie biblioteki jakie miałem w folderze instalacyjnym eplana

sprawdź kopię oryginalnej bazy która powinna być w katalogu 
twój katalog instalacji eplana\Original data\Electric P8 Addon\2.1.6\Symbols\EPLAN\
bo z tego co widzę nie masz dużej ilości symboli
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#13
(2016-08-25, 15:19)pwisniewski napisał(a): sprawdź kopię oryginalnej bazy która powinna być w katalogu 
twój katalog instalacji eplana\Original data\Electric P8 Addon\2.1.6\Symbols\EPLAN\
bo z tego co widzę nie masz dużej ilości symboli

Kurde nie wiem co jest grane, u mnie folder instalacyjny jest taki:


[Obrazek: 1png_ahhsqpp.png]

A symbole w taki sposób:

[Obrazek: 2png_ahhsqph.png]
Niech ktoś poratuje  Dodgy
 
Odpowiedź
#14
(2016-08-26, 07:21)grigor252 napisał(a): Kurde nie wiem co jest grane, u mnie folder instalacyjny jest taki:




A symbole w taki sposób:


Niech ktoś poratuje  Dodgy

ok czyli nie zmieniłeś standardowych katalogów instalacyjnych 
czyli twoje dane oryginalne dane zasadnicze są w C:\ProgramData\EPLAN lub C:\Program Files\EPLAN  w zależności od systemu operacyjnego

a twoje dane zasadnicze w C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8

sprawdź czy bazy symboli z tych katalogów są zgodne bo widzę iż masz bazę IEC datowana inaczej (2007-03-16) 
moje z wersji 2.1 mają datę 2007-08-27


zawsze możesz doinstalować same biblioteki programu co by mieć pewność iż masz aktualne 
   
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#15
(2016-08-26, 08:47)pwisniewski napisał(a): ok czyli nie zmieniłeś standardowych katalogów instalacyjnych 
czyli twoje dane oryginalne dane zasadnicze są w C:\ProgramData\EPLAN lub C:\Program Files\EPLAN  w zależności od systemu operacyjnego

a twoje dane zasadnicze w C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8

sprawdź czy bazy symboli z tych katalogów są zgodne bo widzę iż masz bazę IEC datowana inaczej (2007-03-16) 
moje z wersji 2.1 mają datę 2007-08-27


zawsze możesz doinstalować same biblioteki programu co by mieć pewność iż masz aktualne 

Wgrałem w takiej konfiguracji teraz a wcześniej w takiej jak pokazałeś. Kurde że to nie działa nie wiem. Nie mogę bez tego symbolu kontynuować pracy.
[Obrazek: 1png_ahhaphs.png]
 
Odpowiedź
#16
(2016-08-26, 09:21)grigor252 napisał(a): Wgrałem w takiej konfiguracji teraz a wcześniej w takiej jak pokazałeś. Kurde że to nie działa nie wiem. Nie mogę bez tego symbolu kontynuować pracy.
[Obrazek: 1png_ahhaphs.png]

podeślij mi proszę twój pusty projekt zobaczę co tam za bazy masz
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#17
(2016-08-26, 09:36)pwisniewski napisał(a): podeślij mi proszę twój pusty projekt zobaczę co tam za bazy masz

Tutaj link do pustego projektu:
https://www.sendspace.com/file/2iytb2
 
Odpowiedź
#18
(2016-08-26, 09:44)grigor252 napisał(a): Tutaj link do pustego projektu:
https://www.sendspace.com/file/2iytb2

masz rozjechaną bazę symboli
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
#19
(2016-08-26, 10:25)pwisniewski napisał(a): masz rozjechaną bazę symboli

Jak ją poprawić?  Blush jestem początkujący w eplanie. Jak ma być ustawiona aby wszystko działało jak powinno, jakiś przykład?
 
Odpowiedź
#20
(2016-08-26, 10:49)grigor252 napisał(a): Jak ją poprawić?  Blush jestem początkujący w eplanie. Jak ma być ustawiona aby wszystko działało jak powinno, jakiś przykład?

wysłałem ci spakowaną poprawną bazę symboli 
przywróć ja do katalogów systemowych i zsynchronizuj z projektem
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na  DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
 
Odpowiedź
  