(2017-08-20, 23:59)Janusz1310 napisał(a): Witam,
Mam do wykonania projekt po wykonawczy na podstawie szafy która przeszła kilka modernizacji w okresie kilku lat.
Problem jest w tym, że podczas modernizacji podłączono nowe przewody na zaciski w sposób losowy.
Aby przedstawić to w projekcie pojawia się problem ten sam zacisk muszę przedstawić w projekcie w dwu miejscach na osobnych arkuszach projektu.
Jak to zrobić aby poprawnie wygenerować listwę zaciskową. Dotychczas jak to robię to mam podwójnie wygenerowane zaciski (na listwie montażowej) o tych samych numerach.
Jak wybrnąć z tego ?
musisz skorzystać z "zacisków częściowych"