(2017-10-02, 11:04)pwisniewski napisał(a): Są to ustawienia ogólne prezentacji użytkownika
Cześć.
Dzięki za szybką odpowiedz.
Mam tak ustawione.
Doszedłem co miałem źle w projekcie. Okazuje się że EPLAN musi porównywać we wszystkich przyłączach potencjału w całym projekcie, różne lokalizacje "+" wartości ustawione w komórce "typ potencjału". I jak gdzieś indziej przez przypadek zadeklaruje się inną wartość dla opisanego przyłącza np. M albo -M to się zaczyna krzaczyć, jest konflikt.
Trzeba we wszystkich przyłączach potencjału ustawić jednolite dane wówczas nazwa potencjału nie ma znaczenia, lecz ona również musi być wszędzie tama sama nie może być gdzieś "M" a w innym miejscu "-M".
Jak się zmieni w pierwszym przyłączu potencjałów w pierwszym plusie w drzewie stron to EPLAN zmienia z automatu wszystkie linie autoconnesting podłączone do przyłącza potencjału (nr symbolu 18 / PCP).
Trochę to zakręciłem ale doszedłem co jest nie tak.