2018-01-15, 23:52
(2018-01-15, 09:50)pawo90 napisał(a): Witam,
Mam problem z generacją planu zacisków dla listwy zaciskowej.
Fizycznie wykorzystuję zacisk który ma 4 przyłącza wewnętrznie ze sobą połączone.
Jako zacisk stworzyłem zacisk częściowy z 4-ma przyłączeniami (przyłącza nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 - wszystkie przyłącza są przyłączami wewnętrznymi)
Problem polega na tym, że w formularzu eplan pomija mi puste zaciski, tzn. że jeśli do zacisku 1.2 nie ma nic podpięte, to w to miejsce zostanie wrzucone to co jest pod zaciskiem 1.3.
Poniżej zdjęcie obrazujące sytuację.
Chciałbym uzyskać efekt "rzeczywisty", tzn. że jeśli zacisk 1.2 jest pusty a 1.3 zajęty to powinno to być odwzorowane na planie zacisków.
1 sprawa
czy aby na pewno zacisk posiada tylko przyłącza wewnętrzne ???
2 sprawa
czy korzystasz z artykułów i szablonów funkcyjnych ?
3. sprawa
czy aby na pewno poprawnie definiujesz zaciski częściowe
widząc efekt końcowy sadze że masz problem z sprawą 2 i 3 i niezrozumieniem sprawy 1
potrzebne miejsce w chmurze ?
załóż konto na DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk
załóż konto na DropBox`ie lub OneDrive a otrzymasz 500MB dodatkowej przestrzeni
Zapraszamy na Tapatalk