(2018-01-24, 08:49)pwisniewski napisał(a): Odpiszę tutaj będzie bardziej czytelneOk, ale jak możesz to przesuń zabezpieczenie -1F5 na zacisk 3:3 i wtedy wygeneruj zestawienie, i wklej prosze screena.
Po analizie twojego projektu wyszło iż masz błędy w logice i konfiguracji listew
ale po kolei
1. formularz masz przygotowany tylko dla połączeń wewnętrznych - ale w zaciskach korzystasz zarówno z połączeń wewnętrznych jak i zewnętrznych
2. źle skonfigurowane zaciski częściowe odwołujące się (logicznie) zawsze do przyłącza pierwszego mimo iż opisujesz go jako inne
3. niegrające logiki formularza jak i reprezentacji zacisku wielokreskowej
4. źle przypisane logiczne przyłącza
tak dla szybkiego zobrazowania szybki zrzut po korektach dopasowujących do twojego projektu